电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4233|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

家庭配电箱中断路器的配置方法不同,价格竟然差一倍,原因是更安全?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-7-5 12:15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装修过的都知道,配电箱断路器的配置,不同品牌的价格差异会很大,于是找朋友帮忙,就算拿个内部价,有时候价格也能着实吓你一跳,就算内部价,也要九百多,这和小区群里面其他家说的价格,贵了近一倍,你可定心里不愿去怀疑朋友会有什么问题,但是这价格差异会让你怀疑人生。
家庭配电箱中断路器的配置方法不同,价格竟然差一倍,原因是更安全?
但是,如果你去问其他业主的配置清单,品牌一样,会发现配置上面有很大的区别,那么为什么会有这种情况发生呢?到底是朋友不仁,还是配置有那么高端吗?
我们先来说下家用配电箱中,断路器的常规配置方法,和目前一种新的配置方法的区别。
常规的断路器配置方法,是双极总开关带漏电保护器,后面的就是根据分路配置不同额定电流的断路器了。
家庭配电箱中断路器的配置方法不同,价格竟然差一倍,原因是更安全?
这种配置方法是方便简单,成本低,那么会碰到什么问题呢?如果分路中,某一分路出现漏电的情况,因为漏保开关是联动的总开关,所以出现问题会跳总闸,也就是全屋断电。
这时候该怎么正确的操作呢?把所有分路的断路器全部拉闸关闭,推上总开关,然后把分路一路路的按顺序推上送电,当碰到某个断路器推上去后,总开关又跳闸了,那说明这一分路是有问题的,之后的操作就是,再推上总开关,跳过这个有问题的分路断路器,恢复正常用电情况,而有问题的一路就待后期进行检查维修了。
不过会有意想不到的情况发生,就是这个过程可能又可以全部合闸送电,也就是找不到到底是哪一路出现了问题。有人可能会说,这不太可能吧?我只能告诉你,这很有可能,而且大部分情况是照明一路出现了问题。
家庭配电箱中断路器的配置方法不同,价格竟然差一倍,原因是更安全?
所以,会有第二种的配置方法,那就是总开关不带漏保,而其他分路的配置,除了照明一路,都带有漏保的配置方法,可能不用解释大家就明白了,也就是任何一路出现漏电的情况时,只会让这个分路跳闸断电,而其他线路仍可以正常的送电,将影响降到最低,不用去进行繁琐的送电测试过程,而且哪个分路出问题,一目了然。
带漏保和不带漏保的漏电保护器,价格差异较大,所以,这种配置方法的成本,比传统配置的方法,成本会高很多。
对于照明一路为什么不使用带漏保,或者说为什么照明电路中容易出现漏电的情况?其实这并不是漏电,而是和大部分led灯的工作原理有关,至于原因,以后有时间再和大家说了。
有人觉得,家里的开关是前一种配置方法,几年了也没啥问题,但是也有人说,第一种配置的方法,那就不算真正的电工师傅,对此你有什么看法呢?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-7-9 14:17:32 | 只看该作者
居然没有人,刚来设计院工作,户内箱就是按照第二种配置来配置的,进线开关用2p开关,出线回路,除了照明和壁挂空调以外,都是带漏电保护的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 11:35

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表