关于500kV变电站一个半断路器接线的设计规定,下列哪项表述是不正确的?
(A)采用一个半断路器连接时,当变压器超过两台时,其中一台进串,其他变压器可不进 串,直接经断路器接母线
(B)一个半断路器接线中,一般在主变压器和每组母线上,应根据继电保护、计量和自动 装置的要求,在一相或三相上装设电压互感器
(C)一个半断路器接线中,初期线路和变压器组成两个完整串时,各元件出口处宜装设隔 离开关
(D)一个半断路器接线中母线避雷器和电压互感器不应装设隔离开关
0.jpg
解答:依据《220kV~750kV变电站设计技术规定》DL/T5218-2012
5.1.2:A错误
5.1.12-2:B正确
5.1.8:CD正确
本题正确选项是A