电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3103|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

plc监控时,输入点接通了,而实际却没有,为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-25 21:31:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你说这种情况,我也只能从分析的角度来说一下个人意见,可能有硬件损坏或者接线不良造成的情况,以及软件上是否强制的问题。
先说一下软件这边可能出现的情况:
就假设你说的输入点,就是DI点,那么在西门子plc中,它就是I点。先看一下下边的程序吧:
这是一个在线的西门子200PLC的程序,此时I0.0,I0.1,I0.2这3个点的外部都没有接线,并且硬件上的对应的点位指示灯都没有点亮。但是这个程序还是接通了:
plc监控时,输入点接通了,而实际却没有,为什么?
I0.0因为使用的常开点,所以此时它没有接通!
I0.1因为使用的是常闭点,所这个状态下它是接通的!
I0.2是因为被我在软件中对这个点强制操作写1了,因此它旁边有一把锁的标志,就是强制图标。
就这图结合你的问题,你就要注意I0.1常闭点的情况,它接通是对的。另外,还需要注意就是I0.2这个情况,或许某人调试的时候,强制了变量方便它测试,结果忘记取消强制了,这样你就要把所有的强制都取消掉。
再说一下硬件的:
PLC的DI点,都带有该点位的指示灯的,所以,出问题的时候,第一步就是要去看,对应点的指示灯到底亮了没有,如果指示亮了,就说明外部信号是接通的,当然也不排除模块坏了,这个指示灯一上电就点亮。当硬件损坏了,那么可能也还会出现你说的情况,外部按钮还没有按下,程序里边却已经接通了。
还有一种情况,就是接线的时候,太随意,没有用护套插针,可能很细的铜丝飞出来,让旁边的DI点接通了。
另外,还有一种情况,就是中间继电器送来PLC的DI点,你看到中间继电器的指示灯没有亮,就以为中间继电器肯定是没有吸合的,但是看到程序里边接通了,这个时候,就要去检查一下中间继电器是否真的没有吸合,或者常开常闭触点,使用的对不对!

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 12:08

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表