首选,二次控制电源的重要性无与伦比,它肩负着系统安全的重大使命,所以要求其电源非常可靠,以保证自动装置、保护或人能在任何时候切断回路,限制事故、故障的发展。当前最保险的电源就是可以由蓄电池进行不间断供电的直流电了,所以主要的二次电源都是直流电。
其次,电压互感器实际是运行在高阻抗的环境中的,其二次负载容量很小,而控制回路用到大量的线圈一定会使电压互感器过载的呵呵:)
还有可以想一下,当靠近电压互感器处发生短路了,电压互感器二次侧的将急剧降低,那它所带的二次回路(如果能还能带的话)还能工作吗?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-6-23 19:20:01 | 只看该作者
谢谢细心解释,虽然常常和高压柜打交道,但这些以前还真是不明白