电流互感器穿线匝数怎么看电流比

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-21 17:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应该查看中间穿了几根线。
正确穿绕的方法:
1、首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。
2、如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝,只要是从内往外穿,那么外圈的匝数总是比内圈少1匝的,当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计,外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电流为150/4=37.5A,变成了37.5/5的电流互感器,倍率为7.5,而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电度33%。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-6-21 17:46:30 | 只看该作者
电流互感器的穿心匝数换算方法:
一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝。(即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。)
可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝
即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-6-26 20:54:40 | 只看该作者
涨知识了,谢谢

回复 支持 反对