电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 8040|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

二线制压力变送器如何与变频器连接

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-17 17:18:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两线制压力传感器标有正负极、以ABB变频器为例,传感器正极接端子+24v,负极接AI1(AI1在变频器上有拨码开关,拨右侧为电流信号),GND和AGND短接。
二线制压力变送器如何与变频器连接
压力变送器装在水泵出口位置测量出口的压力,将压力通过传感器变为电信号,然后通过变送器转为标准电流信号输出4-20mA。由于两线制压力变送器需要额外提供电源,直接给它提供24V直流电源即可使用。
压力控制系统的特点是对象时间常数一般不大,无需用微分。在进行PID参数整定时只要设置比例度P及积分时间I。根据过程控制系统PID参数经验数据,压力控制系统的参数整定,比例度p的范围在30-70%,积分时间范围在0.4S-3S。注意的是,在进行新操作都必须在之前一个过渡过程稳定后才能进行,而且每一个参数加到控制器上都应该从弱往强加,还有就是系统需要的参数较多,是那么PID参数的添加顺序是先比例后积分最后微分。例如题目说的就是压力控制系统,那么PID参数的添加就是先比例,再积分即可。
把PID参数加到控制器上需要重新自动运行,系统稳定后满足定值系统或随动系统的状态,说明整定过程成功。否则根据实际曲线对PID参数进行微调,直到系统状态最佳则完成整定过程。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 06:17

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表