[讨论帖] 安监专家来公司指导说我们接地保护不对,请达人指点迷津

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-13 15:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好: 我们公司的机器,主要是电动机,3相220V的不带零线(机器是台湾过来的) 一共4条线,三条火线连接设备接线端子,一条地线接外壳, 接地的这一条线与总配电柜的地线是连接的。
那天街道安监专家过来检查,说我们的接地保护不对,电工不专业,让我们把所有机器外壳并连接保护地。(重新打入地下2.5米 4欧接地电阻测试)

请教,我们该如何接地? 是把原来的地线直接从总配电箱断开,连接到外面重新打入地下的等电位保护桩上就可以,还是要重新铺另一条外壳接地线,然后连接外面的等电位保护桩?电工说两条保护线路不能同时存在(保护零&保护地)。这就搞不明白了。。。。
另外,在没有漏电保护开关(空开)的情况下,如何用测量的方式,确认机器漏电能有效保护?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-6-24 19:59:14 来自手机 | 只看该作者
要用圆钢打入地下2.5米,圆刚上面焊一个螺杆。用来接地线。先测量这个圆刚的接地电组。不能大于4欧姆。从圆钢上引出一根线。所以的电机外壳接上这跟地线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-6-25 10:35:53 来自手机 | 只看该作者
一般4线电缆是三火一零,5线电缆才有地线个人觉得可能要单走黄绿线接地