PLC自耦变压器控制多台电动机电路

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-8 08:12:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气控制要求用一台自耦变压器起动多台异步电动机应满足以下要求:
①任意一台电动机在起动过程中,其他电动机都不能起动。该电动机起动结束后才能起动下一台电动机。任何电动机(不论停止,还是运行)都不能影响正在起动的电动机。
②起动任何一台电动机时,首先使该电动机与自耦变压器连接,减压起动,不应有直接起动的可能性。
③控制系统应具有较强的容错能力,即使出现误操作,也不应出现有危害人身安全和设备安全的情况。
④对电动机应有必要的保护措施,如过载、过电流保护等。
PLC自耦变压器控制多台电动机电路
图1  plc自耦变压器控制多台电动机主电路图
PLC自耦变压器控制多台电动机电路
图2  PLC自耦变压器控制多台电动机PLC控制电路示意图
PLC自耦变压器控制多台电动机电路
图3 自耦变压器控制多台电动机的PLC梯形图
◆PLC自耦变压器控制多台电动机电路中PLC的输入输出定义

输入/输出地址        输入/输出元件            定义
X00                        SB11                         1号电动机起动
X01                        SB12                         1号电动机停止
X02                        SB21                         2号电动机起动
X03                        SB22                         2号电动机停止
Y30                        KM01                        1号电动机的起动接触器
Y31                        KM1                          1号电动机的正常接触器
Y32                        KM02                        2号电动机的起动接触器
Y33                        KM2                          2号电动机的正常接触器