发表于 2019-6-7 21:15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几天前在下班的路上,车间给我电话,说生产线计量泵启动后,触摸屏上显示电机没有使能,就是没有输出。
一则DP通讯故障检修过程分享
叫生产人员先断电看看能否正常,断电后重启可以工作了,但是过了4个小时后,电话又响了,在生产过程中突然计量泵停机了,估计应该是存在DP通讯异常导致的突然停机,查看硬件组态很简单,CPU挂上二个子站,计量泵就是4号站点。
一则DP通讯故障检修过程分享
到现场先查看计量泵的控制器面板,及西门子CPU状态。
一则DP通讯故障检修过程分享
伦茨的控制器的DP通讯灯没有亮,说明没有通讯上
一则DP通讯故障检修过程分享
CPU上指示灯也是通讯异常红灯亮。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-6-7 21:16:19 | 只看该作者
这套系统使用了8年左右时间了,首先怀疑就是DP头问题了,重新接线更换。
一则DP通讯故障检修过程分享
原装使用的是快速插接的DP头,这种插接的使用长时间后,热胀冷缩等等原因吧,后期使用不是很可靠,目前我都是使用螺钉接线式的。
一则DP通讯故障检修过程分享
动手首先更换了CPU上DP头,后更换伦茨控制器上的DP头。
一则DP通讯故障检修过程分享
更换好DP头后效果立马体现出来,CPU不报错了。
一则DP通讯故障检修过程分享
计量泵电机启动工作正常,使用了好几天了再没有出现过,问题解决了。
看来这个DP通讯,使用多年后DP头是一个容易出现问题的地方。