电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3699|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

三相电源缺相告知电路原理图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-6-7 21:01:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当三相电源有一相缺电时,该电路不但能发声报警,还能根据指示判断是哪一相缺电。
三相电源缺相告知电路原理图
如图所示为三相电源缺相告知电路原理图, 线路的工作原理如下:
合上开关SA,在正常供电时,继电器K1、K2、K3都吸合,其各自的三个常闭触点都断开,常开触点都闭合,切断时间继电器KTI、KT2、指示HLl-HL3及电铃HA回路。当某相缺电时,如L1相缺电,这样使K1失电,其常闭触点恢复闭合状态,KT2得电吸合,HLl亮,HA响铃报警。经过一段时间后,KT2延时到设定时间,其常开触点延时闭合,使KT1得电吸合,KT1常闭触点瞬时断开,切断HL1电源。经过一段时间KT1延时到设定时间,其延时断开触点断开,使KT2失电释放,KT2常开触点断开,KT1失电释放。KT1常闭触点闭合,HL1点亮。这样,HL就会闪烁发光。L2、L3缺相报警指示与Ll相同。于是,值班人员通过电铃便知道缺相了,看到哪个灯亮了,便知道是哪一相缺电。在排除故障期间,可把开关SA断开,电铃便停止报警。

回复

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-6-10 13:43:33 | 只看该作者
学习了   感谢分享!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-24 13:10

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表