并联电容器在电力系统中的作用是用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗,提高系统或变压器的输出功率。提高母线电压质量,降低电能损耗,改善供电质量,达到系统稳定运行目的。
常用的并联电容器按其结构不同,可分为单台铁壳式、箱式、集合式、半封闭式、干式和充气式等多类品种。并联电容器组只允许在1.1倍额定电压长期运行,当供电母线稳态电压升高时过电压保护应动作,带时限发信号或跳闸。当过电压保护动作于信号时,可以不带延时。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-6-4 20:52:45 | 只看该作者
电容器串联在线路中的作用:
串联电容器的等效电容量的倒数等于各个电容器的电容量的倒数之和:1/C总=1/C1+1/C2+……+1/Cn。电容并联可增大电容量,串联减小。比如手头没有大电容,只有小的,就可以并起来用,反之,没有小的就可以用大的串起来用。
电容器组必须能够承受由于短路、风力、冰、雪和地震造成的外力,这些机械力是通过精确的元件分析计算出来的。
考虑到强烈地震的情况,斜拉绝缘子串设计中一定要考虑特殊的弹簧阻尼器。串联电容器组的自然频率接近地震频率时,必须使用诺基亚设计的适当的弹簧阻尼元件以减小电容器组的自然频率。