人机界面和PLC出现通讯故障该如何分析解决?

[复制链接]
发表于 2019-5-22 19:09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
通讯故障按照经验来说分两个,硬件故障和软件设置故障。
1,软件故障就是设置原因,如果是新机器或者plc触摸屏的程序修改过我们先核对软件设置是否正确。
下图是一个普洛菲斯触摸屏和三菱plc串口通讯的设置选项
可以看到主要的有设备制造商,PLC系列,COM口编号,RS232还是RS485,和波特率等通讯参数,我们需要核对。
下面是昆仑通态的连接参数,基本也是COM口。波特率,校验等
0.jpg
再来一个威纶的,大家比较一下发现需要设置的都是 COM口,波特率和校验。
1.jpg
看了串口,我们再来看看以太网口的方式,最重要的是PLC的IP地址和触摸屏的IP地址在同一网段。
下图UDP模式的,PLC先开放UPD
触摸屏设置需要明确知道PLC的IP地址。
2.jpg
下面是TCP模式,需要PLC先开放端口号
3.jpg 4.jpg
触摸屏根据PLC的端口号设置一致即可。
5.jpg
6.jpg
第二个硬件故障就是线、PLC或者触摸屏和外界干扰问题,干扰的话可以用磁环
7.jpg
判断线及触摸屏PLC以及线有没坏的最简单方法就是拿个新的替换使用。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-5-24 17:13:54 | 显示全部楼层
首先人机界面包含常规的两种,一种是触摸屏,一种是工控机,都是人机界面,虽然两种人机界面道理都是相通的,通过通讯介质,PLC和人机界面进行通讯设置就可以正常通讯了。
0.jpg
人机界面金额PLC出现通讯故障大概率是硬件的问题,应该逐步排查:
---通讯电缆(介质)检查,检查通讯电缆的两头接头是否完好,例如以太网通讯的网线接头是不是牢固,双绞线通讯的接口是否有虚接,DP电缆的接头屏蔽层是否接触良好,总之就是要检查通讯电缆的接头以及电缆是否有断的情况。
1.jpg
上图中网线接头弹片断了,接触不牢固,松了!
---硬件设置是否有改动,例如DP接头的拨码是否正确,终端电阻的拨码位置是否正确,PLC通讯端口是否有硬件地址设置拨码,触摸屏是否有通讯端口切换拨码。
---考虑通讯故障时的情况有助于快速的找出故障点,例如是在检修的时候出现的故障就考虑是不是附近的通讯电缆出了问题,接头碰松了,或者是损坏了;又或者是某个设备开启的时候出现的故障,是不有电磁干扰,电压降等情况出现,曾经本人遇到过一个情况跟大家分享一下,有个项目一旦开启电磁阀,通讯就会断,最后查出的原因是24V电源并联太多,形成了电压降,电磁阀动作的时候,致使交换机的电压降到15V,不能正常工作,通讯中断。
人机界面金额PLC出现通讯故障出现软件问题的概率也是有的,但是比较小,我总结的经验是,通讯既坚强又脆弱,坚强的原因是一旦设置好通讯,一般不会出问题,出问题的都是接头,电缆一些原因;脆弱的原因是一旦接触不良、电缆虚接等通讯立即中断,没有商量的余地。
---地址设置问题,MPI通讯的检查MPI通讯地址,端口设置;以太网通讯的检查IP地址、com口等。
---其他设置问题,例如数据接收路径是否正确等。
2.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报