仪表工程师在设置浪涌保护器时可参照SH/T 3164-2012《石油化工仪表系统防雷工程设计规范》相关章节内容。
◆现场仪表端设置浪涌保护器的信号回路,在控制室内的仪表系统端也应设置信号浪涌保护器。仪表系统的同一信号线路端,只设置以及浪涌保护器。
◆SH/T 3164-2012石油化工仪表系统防雷工程设计规范第5.1条设计原则,不够防雷等级的区域和控制室不设置浪涌保护器。
◆仪表系统的浪涌保护器应次用免维护型。
◆仪表系统的浪涌保护器出厂前应通过参数试验,并应具有检验合格证。
◆当信号电缆在地面以上敷设的水平直线距离大于100m或垂直距离大于10m时,现场仪表和控制室仪表两端宜设置SPD。
在下列现场仪表端应设置信号浪涌保护器:
①安全仪表系统的现场仪表端;
②变送器现场端;
电气转换器、电气阀门定位器、电磁阀等现场电信号执行器类仪表端;
④热电阻现场端;
电子开关现场端。
在满足防护距离要求时,下列现场仪表端不设置信号浪涌保护器:
①热电偶现场端;
②触点开关现场端;
③配电间及电气控制室来的机泵信号。