怎样选择和安装电动机全压起动的操作开关?
答: 首先得知道什么是电动机刀开关全压启动控制路。所谓全压启动,就是将功率在10KW及以下的三相交流电动机,在电机的额定电压下进行380V的条件下,利用断路器、铁壳开关、交流接触器进行连接,控制电源的通/断就是全压启动。
电动机刀开关全压启动控制电路如下图 所示。
怎样选择和安装电动机全压起动的操作开关?
一般家庭需要三相电机运行或工厂使用的三相电风扇及砂轮机等小容量、启动不频繁的设备,常用刀开关全压启动电动机,其启动电流常为额定电流的3~7倍。
上图中的电源开关QS 可采用三相铁壳开关或胶盖瓷底闸刀开关、转换开关及断路器,此线路也可以用于单相 电机的控制,也可以用三相胶盖瓷底闸刀开关(其中一路不用)。
合上电源开关QS接通三相电源,三相电源经开关QS、熔断器FU向电动机供电,电动机全压启动运行,从而带动机械工作。断开开关QS时,电动机失电,停止运行。当线路发生短路故障或过载载时,熔断器FU 的熔体熔断,切断电源,以保证电机安全。熔断器的额定电流一般取电动机额定电流的1.5~2.5
倍。熔断器、铁壳开关的额定电流按照电动机的额定电流的1.5倍选择购买;另外有的铁壳开关内部安装有熔断器,此时可以省去熔断器了。见下图所示。
怎样选择和安装电动机全压起动的操作开关?
导线选择铜/铝线都可以,最好导线截面积按照铜芯导线4A/mm2、铝芯导线按照2.5A/mm2选择。
无论是什么开关一定要固定在一个安全地方,其固定高度看情况而定,并且固定要牢固即可。友情提示,电动机外壳一定要就地弄一个保护接地,避免电机漏电而不安全。
另外还可以通过交流接触器对电机进行全压启动,见下图所示。
怎样选择和安装电动机全压起动的操作开关?
为了初学者方便了解,下图为上图的电动机全压启动的实物图。
怎样选择和安装电动机全压起动的操作开关?
这里只需要根据电机的大小来选择交流接触器与继电器即可;交流接触器可以按照电机额定电流的1.5~2倍选择,热继电器则需要根据电机额定电流值来选择热继电器的最大可调值即可。交流接触器控制的电机全压启动停止电路,可以实现远距离控制运转。
合上断路器,为主电路和控制电路提供电源,停止按钮是一个常闭触点的按钮,启动按钮为一个常开触点按钮,自锁则由交流接触器的常开辅助触头完成任务。按下启动按钮,电流已经从①流向了②,此时②电流流向③,接触器吸合,当放开启动按钮后,电流的闭合回路的任务由辅助触头继续工作。