    在某些工作场所,如金属容器中或潮湿的池子里,不允许直接使用电压为220V的灯具,必须将市电接人安全行灯变压器变为36V以下的低电压进行照明,以保证工作中的安全。
    安全行灯变压器是一种小型降压变压器,它可用做低压灯泡的电源。安全行灯变压器由铁壳、熔断器、指示灯、接线端子、小型变压器等组成。行灯变压器的接线图及接线方式,如图所示:
行灯变压器接线方法图解
    使用安全行灯变压器时应注意:
    (1)金属外壳在使用过程中要用导线进行接地,以保障安全;
    (2)工作时,应远离危险潮湿的工作场所,且只将低压行灯导线接入工作场所;
    (3)工作完毕后要把安全行灯变压器的导线拆除,并放在通风干燥处保存。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-5-12 08:26:32 | 只看该作者
    在某些地方,因供电电压长期较低或者是由于夜间用电量减少,网路电压升高,使一些电器不能正常工作或损坏时,可利用行灯变压器升压或降压来满足电器的工作需要。
    采用此方法时需注意两点:
    (1)在接线前必须把行灯变压器次级一端与壳体的连接线(保护接地线)拆除;
    (2)行灯变压器的初、次侧线圈的电流都不能超过各自的额定电流值。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-5-12 08:26:58 | 只看该作者
行灯一般为36V以下,输入端,单相(220)V,火线接220,零线接0上。
(380)V,两根不同相的火线,分别接在380和0线上。