电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2258|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三菱2AD模块怎么调整才能准确

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-7 17:06:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三菱2AD模块怎么调整才能准确,比如三菱的FX2N-2AD模块如下图所示的,如何调整校正模块分为电压输入和电流输入,具有两通道模拟量采集。
三菱2AD模块怎么调整才能准确
2AD模块的模拟量输入与数字量的曲线特性图如下,电压信号10V对应的是4000数字量,电流信号20ma对应的也是4000数字量。这个模块在出厂时校正时电压0-10V的,如果当AD模块通过电流输入或者0-5VDC输入时,需要调整偏置和增益进行校正。偏置值和增益值的调节是对实际模拟输入设定一个数字值,这样就改变了原来的输入特性曲线。两个通道的偏置调整和增益调整是同时完成的,当调整了一个通道的偏置/增益,另一个通道也会自动调整。
三菱2AD模块怎么调整才能准确
当模块的输入特性不准确时,就需要反复交替调整偏置和增益值直到获得稳定的数值,就像确定一条直线y=kx+b的斜度k和截距b一样。拿一个准确的可调节电压的电源,设置真实值,根据数字量和模拟量的值调整曲线特性。另一方面需要注意的是当获得的数字量不稳定时,排除信号干扰,可以使用计算的平均值,比如数字的跳动量很大的情况下。模拟量的输入一定要在模块的要求范围之内,否则有可能对单元造成损坏。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 23:47

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表