电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6215|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

家庭配电箱中的开关如何来进行配置?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-2 20:16:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
确定数量
家庭配电箱的数量应该是1(主开关)+2(1~2个照明回路)+a(房间回路)+b(大功率回路)。
照明回路数量,由房间面积大小决定。面积越大,灯具数量就越多,相应的回路数量也就应该增加——建筑面积超过140㎡,使用两个照明回路,否则就用一个。
a房间插座回路数量,由房间数量决定,理论值是每个房间一个回路。但是特别小的房间可以不算,比如阳台、小餐厅等——厨房、卫生间无论多小,都必须算做一个房间。
b大功率插座回路数量,由大功率电器数量决定。每一个空调柜机、电热水器或其它额定功率超过2500W的电器,独立使用一个回路。每两个空调挂机,共同使用一个回路。
家庭配电箱中的开关如何来进行配置?
确定功能
家庭中使用的断路器,只有三种功能:1.普通断路器(过载保护、短路保护);2.漏电断路器(过载保护、短路保护、漏电保护);3.过欠压脱扣器(过载保护、短路保护、过欠压保护)。
主开关建议使用过欠压脱扣器(可以不加);照明回路使用普通断路器;插座回路,无论是普通房间插座,还是大功率插座,一律使用漏电断路器。
确定电流
主开关电流为32A~63A,且主开关必须大于任意一个支路断路器的电流——常见32A和40A。
照明回路的电流应为16A~20A——常见16A。
普通房间插座回路断路器电流为16A~20A——常见20A。
大功率插座回路断路器电流为20A~32A——常见25A。
确定极数
根据电流,我们可以进一步知道断路器的极数:断路器的额定电流大于25A时,选择2P断路器;否则就选择1P断路器或1P+N断路器。
照明回路比较特殊,1P空开(无任何附件)上是无法接零线的。所以如果照明回路使用1P,需要配合零排使用——或者直接使用1P+N空开。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-5-12 22:53:04 | 只看该作者
配电箱里的断路器开关取决于小区业主房屋的面积而定的,一般单身公寓在5/6个回路,小户型在7/8个回路,大户型在10个回路左右,别墅则更多,但不管面积多大,断路器的原则基本都是固定不变的,我们来看一下它的配置。
一、卧室挂式空调,因为商业住户的卧室基本比较紧凑,所以采用1.5p到2.0p的空调,断路器可以选择16/20A的空开或漏保。卧室几室就几个断路器。
二、客厅空调,采用的是落地式柜机,一般是3p空调,功率大概在4kw左右,断路器或漏保选择在25A即可。
三、灯具,此处可以分为两路,一路供普通照明使用,采用10A的空开断路器就可以了。另外一路供卫生间照明使用(包括浴霸),可以选择16A的空开断路器。
四、厨房插座,基本上是高位插座,由于厨房电器最多,采用的是4平方电线,允许通过电流在30A左右,因此32A的漏电保护器可以胜任。
五、卫生间插座、因为有电热水器的存在,所以电线也以4平方为宜,漏保同样采取32A的断路器。
六、普通插座,很多地区采用的是一个回路,一般选择断路器在20A左右。不过现在开发商或者很多业主朋友们已经认识到单一回路的不足,已经变成和宾馆差不多的回路控制,也就是每个卧室插座用一个漏电断路器控制,保证相互间不会干扰,易维修。
七、过欠压自复位断路器建议增加,浪涌保护器根据电箱大小而定,如果后期水电安装也是建议安装的。
八、如果是送阁楼或者别墅的话,每层建议多加一个电箱,每层之间独立控制,然后回路与上面几点相同。
如果有必要,水电改造建议电箱选择回路多一点的,采用双p漏保或空开,这样出现故障的几率较单p的几率小,减少很多电气烦恼。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 00:13

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表