电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7441|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子S7-1200使用SM1278直接连接IO-link传感器

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-2 08:48:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先说IO-LINK是啥,可能大部分工程师在选型传感器的时候都看过这个词,下意思里会把它将工业总线画等号,觉得是个高端昂贵的东西。支援总线的必然是高端传感器没错,支援IO-link的可未必,IO-link传感器很平民,我手上的IFM 2m时间飞行原理的激光测距传感器同时兼具模拟量输出和io-link功能价格还没上千。S7-1200的扩展模块SM1278(4通道io-link主站)价格也没比4通道模拟量模块贵多少,因此IO-link反而是一种取代模拟量连接过程传感器的经济选择,当然也包括通过DIDO集线器连接复数多的普通传感器执行器。
细细留意其实现在市面上的主流传感器厂商都在支持,Sick,P+F,巴鲁夫,ifm,到日系的omron,keyence,再到Festo,SMC,涵盖激光/超声波测距,压力流量等过程传感器,RFID,集成阀岛等。西门子自己有SM1278,也有挂在ET200SP和ET200AL上的主站模块,除了RFID有io-link型号外,低压电器也有支持io-link的。
关于配置方法,论坛里有一篇相似的文档,不过他的做法是传感器连接了传感器方提供的Profinet转IO-LINK网关,贵的一比,plc是通过PN同网关交换数据。这也是传感器方推荐的使用方法,很容易就能实现。我想介绍的是1200右侧扩展模块直接连接第三方传感器,相关资料挺少的,方法有2。
方法1(推荐):
首先,下载传感器IO-LINK接口的IODD描述文件,类似于GSD
西门子S7-1200使用SM1278直接连接IO-link传感器

然后,当然是从博图上组态IO-LINK主站模块SM 1278, 4 X IO-LINK MASTER,右侧修改模块的IW,QW地址。然后就该懵逼了从哪里安装进去描述文件?选项-管理通用站描述文件(GSD)?显然想多了。
你需要一个西门子的独立程序S7-PCT,可惜的是这个小程序没有集成在博途里因此需要单独安装。
安装文件在博图的安装包里有,也可以从官网下载独立的安装包。
西门子S7-1200使用SM1278直接连接IO-link传感器

安装完毕,在组态界面,选中SM 1278模块右击,你会发现一个从来没有用到过的选项叫做“启动设备工具”(没有安装S7-PCT前该选项是不可用的)。点它接着就会打开S7-PCT程序。虽然是英文的,但是典型的西门子风格,用起来就很熟练了。
西门子S7-1200使用SM1278直接连接IO-link传感器

Options-Import IODD,指向刚才下载的IODD文件,安装完毕右边列表内多了ifm的传感器
西门子S7-1200使用SM1278直接连接IO-link传感器

直接拖动到中间的四个通道里来,很友好。在左侧目录里选中传感器选择在线,可以看到和修改传感器所有的参数,监控实施过程值。最后在工具栏里直接下载硬件组态,到IO-LINK Master里面去了。在博途里监控映射的IW来看一下监控值,Perfect!
说一句题外话,像我项目里用了ifm和p+f的传感器,ifm还好,p+f的传感器本体上没有任何操作按键和显示器用来给你设置参数,如果你需要修改参数,官方推荐,买倍加福的io-link转usb网关吧。图尔克的官网上甚至还说io-link的配置没法集成到西门子的编程环境中,配图就是博途。明确告知,这些都无需,博途装S7-PCT插件,通过插在CPU的网线,就可以完成所有这些功能。
中间大部分时间是花来找S7-PCT了。而且中间遇到个烦心事,TIA中plc连接正常,到了S7-PCT找不到IO-LINK模块了,折腾了许久,没弄好换了台电脑一切ok,这些发生在博途也就见怪不怪了。
差点忘了说方法2了:
方法2就是不借助S7-PCT工具来完成所有设置。
首先必须保证SM1278是固件v2.1的。博途里直接在线,组态里选中SM1278单独在线诊断,能看到固件版本,同时在该界面内升级固件。我原先的固件版本是v2.01的直接升级了v2.1,固件下载需要在西门子官网申请,麻烦。
模块的组态见面内勾选不使用S7PCT,每个通道可以独立配置。原理就是传感器本身预设了一套最简单的输出配置,你按默认的来就行。如果你想启用更复杂的报文,传感器是支持的,必须改参数,此时你就无能为力了。因此这是一种简单但是只能满足基本需求的方案。
通道配置里可以修改DI,DQ的长度和传感器报文匹配,可以选择自动识别io-link,也可以选中手动输入,手动会要求输入供应商ID,Device ID,在IODD配置文件里能找到。这是一个与传感器验证握手的手段,输入错误就无法通讯,可以当成你有众多不同传感器工况下的防呆手段吧。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-25 18:04

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表