电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4081|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

空调是大1P的,空调线是单独拉的一根线,开半个小时就跳闸是怎么回事?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-5-1 07:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:空调是大1P的,空调线是单独拉的一根线,开半个小时就跳闸是怎么回事?
我们知道家里装修的时候,空调都是单独布置的一个回路,由单独的开关来进行控制。这样会避免以后很多的问题,也对以后的查找故障提供了很多的方便。现在有个问题是空调是大1匹的,空调的线也是单独回路布置的线,但是空调开半个小时以后就会出现跳闸,是怎么回事?而且在空调使用的过程中,闸里面有异响。
解决问题的第一步:更换新的开关
  • 因为我们大家都知道,无论是空气开关还是漏电保护开关,在正常使用的过程中,是不会发出任何声音的。一旦在使用过程中,空气开关或者是漏电保护开关有异响发出,那么就说明这个空气开关或者漏电保护开关是肯定存有问题的。最常见的问是题,就是里面的虚接和松动。所以我们首先就要检查开关本身的问题。
  • 对于家庭中使用的空气开关或者漏电保护开关,一旦发生故障不建议大家对开关进行维修。对于这个开关,个人建议大家直接买一个新的开关换上,其中注意的是要买同型号同参数的就可以了。
  • 更换空气气开关或者是漏电保护开关的方法也很简单。首先是把开关上口的电源断掉,然后使用螺丝刀,把开关的电线从开关上拆下来;再使用一字改锥,滑动开关底部的锁扣,把开关从轨道上拆下来;然后采用膨胀的方法把新的开关安装上去,最后按照原先的接线顺序把电线接好,这样就完成了开关的更换。
第二步来确认是否是由于过载导致的
  • 因为空调在启动时的瞬间电流是最大的,而这个时候开关却没有跳闸,那么说明这个开关选型基本上是正确的。但是,也不能排除空调启动电流大,但是时间过短,不在开关检测范围之内。也就是说这个瞬间电流最大值,开关是允许的,此时也不会跳闸。
  • 所以说空调是在使用半个小时以后才会出现跳闸,那么我们不能够排除是过载导致的跳闸。个人的观点就是,空调在使用半个小时以后,它的功率达到了最大值,相应的,此时的运行电流也是达到了最大值,而且这个最大值出一个稳定的状态。当这个电流的最大值超过了开关的额定电流,那么此时出现的情况就是跳闸。
  • 因此,这种空调的使用一段时间以后出现跳闸,而且是很有规律性的一种跳闸,这时过载的原因是非常的大。此时解决的办法,可以使用卡钳表卡一下这个时间的电流,看看这个电流值是否大于开关的规定电流。然后再根据空调的相应的电流,来匹配选择更换对应的开关就可以了。
漏电的可能性分析
  • 空调在使用一段时间以后出现跳闸也是可能存在漏电的。而漏电肯跳闸肯定对应的是漏电开关。所以,此时我们只需要看一下漏电保护开关上的复位按钮是否弹出,如果弹出了说明就是漏电;如果没有弹出,说明不是漏电导致的跳闸,就是上面的过载导致的。
  • 漏电的解决办法就是使用摇表摇测导线的绝缘电阻值,看是否达标;如果导线没有问题,那么就要检查空调了,检查空调,建议大家找专业的厂家过来进行检查。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 00:19

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表