单相电机有两个绕组,一般主绕组线径较大一点,还有一个启动绕组(副绕组),启动绕组串联一个 电容器,是它的电压迟后电流90度,这样两组绕组得到不同的磁场,形成了旋转磁场,电动机就转起来了。
220V 交流单相电机起动方式大概分一下几种:
第一种,分相起动式,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇 , 空调风扇电动机,洗衣机等电机。
单相电机起动方式有哪几种?220V单相电机的起动方式
电容运转型接线电路
第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的 70%至 80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作。
单相电机起动方式有哪几种?220V单相电机的起动方式
电容起动型接线电路
第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的 70%至 80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。如图 3。
单相电机起动方式有哪几种?220V单相电机的起动方式
电容启动运转型接线电路(双值电容器
带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快烧毁。电容值:双值电容电机,起动电容容量大,运行电容容量小,耐压一般大于 400V。
正反转控制:
图 4 是带正反转开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的,就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。一般洗衣机用得到这种电机。这种正反转控制方法简单,不用复杂的转换开关。
单相电机起动方式有哪几种?220V单相电机的起动方式
开关控制正反转接线
图 1,图 2,图 3,正反转控制,只需将 1-2 线对调或 3-4 线对调即可完成逆转。
对于图 1,图 2,图 3,的起动与运行绕组的判断,通常起动绕组比运行绕组直流电阻大很多,用万用表可测出。一般运行绕组直流电阻为几欧姆,而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。