[求助帖] 3P+N 和4P漏电开关的各种问题请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-22 16:50:09 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3P+N或4P漏电开关,请问上端只接三3根相线,下端3根相线接三相电机(也就是3线进3线出,无零线进出),电动机外壳接地。如果发生漏电,漏电电流经地线流向地线且电流达到漏电开关漏电值。漏电开关会跳闸吗。我的分析是:因为漏电开关原理,虽然没有零线,但零序电流互感器检测到穿过的三相电流矢量和不为0,漏保依然会跳闸!!!!是我的分析有错吗?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-4-23 08:15:41 | 只看该作者
错误4p漏电可以接三相电机,必须把电源端零线接上,不然漏电里面的相序电路不工作,漏电不会跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-4-23 10:33:39 来自手机 | 只看该作者
漏电机构不可以仅检测三条相线之间的电流相量吗

回复 支持 反对