模拟量输入用在压力变送器,温度变送器的回馈值检测,通过运算再转化为实际压力值或温度值显示在触摸屏上。模拟量输出用在变频器无级变速,阀门开度大小控制,电夹爪的夹紧力矩控制等场合。
模拟量输出一般都是用于控制现场的执行器,常见的有电动执行机构、气动执行机构、变频器等执行器。它们需要的控制信号是电信号,一般都是用标准的电流信号4~20mA。模拟量输出卡件的每个通道都有一个D/A处理好的数字量控制信号来转换为控制现场执行器的电信号。
以上述的气动执行机构为例,其控制机构可以是蝶阀、球阀、套筒阀等。气动机构将输送过来的电流信号4~20mA,再由阀门定位器转换为气信号20kpa~100kpa,最终精准的控制阀门的开度。
想实现自动控制,则需要在控制系统进行编程。例如S7-200,其模拟量规定,输出数字量为0-32000,经过D/A转换器转换为0-20mA的电信号。想转换为4-20mA,则由D/A转换器转为线性转换,因此,6400~32000的数字量经D/A转换为4~20mA。
|
|