电容补偿控制器功率因数越补越小

[复制链接]
发表于 2019-4-18 17:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:电容补偿控制器功率因数越补越小
随着补偿电容的投入,控制器上的功率因数表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号不当引起的。
若取样电压为220V时,取样电压必须与取样电流同相;取样电压为380V时,取样电压必须接非取样电流相的其它两相。