600千瓦用多大电缆线

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-11 11:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设备的额定电流与电压有关。
不知道你设备电压是多高。
600KW的设备电压可能是10KV,6KV,3KV,也有可能是400V,电压不同,电流也不同,所选择有电缆型号规格也不同。
1、600KW,10KV,35A左右;6KV,电流60A左右,3KV,电流120A左右。
只从载流量来选择的话,选择25平方的可以了。在广州这种电压,要供电部门安装,但供电部门会选择70平方的电缆。
2、400V电压,功率因数按0.92计算的话,电流940A。
选择交联电缆(YJV )2条300平方的才能满足电流的要求。