前者表示靠无功控制器根据线路力率情况自动投、切补偿量,以确保功率因数基本恒定于某一设定值附近;后者表示手动投入固定值补偿量,不随线路力率情况改变补偿量,此类方式除非补偿量刚好合当,功率因数才会达标,否则,不论补偿量过小或过大,功率因数均偏小。
静止无功补偿与动态无功补偿两者的区别如下:
1、控制投切原理不同
静止无功补偿是用接触器来控制电容器投切,而动态无功补偿是使用晶闸管模块控制电容投切。
2、实时性不同
静止无功补偿,补偿电容器不随无功功率的波动而实时跟踪投切,不但不实时投切,还要人为地延时投切,一般延时在40s以上。
按照投切速度区分:静态补偿通常是指投切时间超过1s,动态补偿是指投切时间1s以内!
按照投切开关区分:静态补偿指接触器投切电容器,动态是指可控硅投切电容器。
按照补偿方式区分:静态补偿是指固定补偿,动态补偿是分路投切补偿,又补偿阶度。
按照名称区分:静态补偿是指电容器投切,动态补偿是指SVG投切。
综上所述,根据不同对比,称呼也不同!但是最大的区分还是和补偿速度有关系!