下面本人用自己公司所使用的设备来回答这个问题。即用一台上海雷诺尔RNB3000系列变频器控制两台水泵恒压供水变频调速线路,见下图所示。
1.jpg
上图为变频器控制一次回路图线路如图,下图所示为plc及控制部分电路图
2.jpg
工作原理:合上断路器QF1、QF3及QF4。手动时,将转换开关SA置于“手动”位置。合上转换开关SA1及SA2 (两台水泵同时投入时,SA1、SA2同时合上),中间继电器KA2得电吸合,其常开触点闭合。同时,接触器KM2、KM4得电吸合,由于KM1与KM2互为联锁、KM3与KM4互为联锁,所以水泵1和水泵2直接由50Hz的工频380V电源供电运行。停止时,只要断开SA1、SA2即可。电动机过载分别由热继电器FR1和FR2保护。
自动时,合上全部断路器QF1~QF4,将转换开关SA置于“自动”位置。当水位(水压)低到规定值时,中间继电器KA1得电吸合,变频器的19、20(COM)端子连接。同时,接触器KM1、KM3得电吸合(KM2、 KM4失电释放),水泵自动变频调速运行,并根据反馈信号,自动调节水泵转速和需要运行的水泵台数,从而达到恒压供水的目的。
浮球开关SL防止水泵无水时空转。该线路中的电器元件下见表。
3.jpg
由此,如果想增加控制电动机台数,只是按照电动机的总容量合理选择变频器的功率即可,另外所配置的交流接触器、热继电器、分路断路器按照其电动机的功率合理选择即可。
由于控制线路采用了可编程PLC,这种设备长期运行一直都很正常,平时只是进行简单地维护保养。