电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3579|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

24V二线制超声波液位计怎么和PLC连接?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-5 21:58:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超声波液位计有一般有两线制和四线制两种接线方式,而题目说的是两线制超声波液位计。
24V二线制超声波液位计怎么和PLC连接?
两线制超声波液位计输出的是无源信号,在其接线端子有+、-两个图标。因此正极接24VDC电源接正,负极接24VDC电源接负,那么仪表的电流信号4-20mA是从其“-”端子输出。因此实现了一对导线即可用于电源输送,又可以用于电流信号传输。但是除了信号与电源的共用端子外,还有个接地端子。这个接地端子的作用是将仪表与大地连接,来达到抗电磁干扰的作用。
从上述可知,既然用的两线制超声波液位计,它的信号与电源共用一组线,因此在与plc连接同时需要考虑如何给超声波液位计提供24V直流电源。
24V二线制超声波液位计怎么和PLC连接?
上图是三菱plc
的一块模拟量输入模块,只有两种模拟量信号输入,一路是电压信号输入、一路是电流信号输入模,而且此模块不能同时用于两种信号工作。由题目可知现场超声波液位计输出的是电流信号,因此将模拟量输入模块选择电流信号输入模式。由于使用的是电流信号输入模式,要将图中所示的VO+和IO+进行短接。而VI-是接电压信号或电流信号的公共端子。
但是由于该模拟量输入模块不能直接输出24V直流电压,因此需要给现场超声波液位计配24V电源,此时就有电流信号输出,然后将模拟量输入模块串入即可。因此由电源、超声波液位计、模拟量输入模块三者构成一个电路回路。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 23:38

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表