[求助帖] 防火卷帘门该怎么接输入输出模块,求助

[复制链接]
回帖奖励 1 个金币 回复本帖可获得 1 个金币奖励! 每人限 1 次
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-4-5 15:14:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Yuan101123 于 2019-4-5 15:16 编辑

请问下,有源和无源接法分别是怎么样的,只需接全降

D{2UEPSU8_[HC@+1Y8VJ6.png (627.51 KB, 下载次数: 709)

接线图

接线图

3XW7`KQ{AJFMJU7QW~IUQ_V.png (198.39 KB, 下载次数: 645)

(平常接法)1、2信号线,3、4反馈,6、8动作端

(平常接法)1、2信号线,3、4反馈,6、8动作端

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-4-9 08:14:00 | 只看该作者
有源和无缘其实是一样的!基本差不多,公共端为负(COM端)

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-6-25 16:11:54 | 只看该作者
1,2接通讯线, 3,4无源接个开关反馈就可以了,有源就需要外界电源,比方说24V直流,(注意无源反馈不能带电源,只是一个开关量,模块检测动作并反馈到主机罢了)  6,8输入输出模块24V输出接一个卷帘门动作就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报