空开送电后跳闸

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-28 08:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3P25A的空开,平常使用时不会有问题,总配电室停电后送电就会跳。什么情况???


回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2019-4-1 15:35:53 | 只看该作者
把这个跳的空开下面的负载全断开再合,你这个肯定是带负载合的!有的合的瞬间电流比较大,超过空开最大电流的!或者换个比当前使用的稍大点的空开!

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-4-1 16:34:53 来自手机 | 只看该作者
换品牌空开  

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-4-1 20:37:12 | 只看该作者
zwpcool 发表于 2019-4-1 15:35
把这个跳的空开下面的负载全断开再合,你这个肯定是带负载合的!有的合的瞬间电流比较大,超过空开最大电流 ...

是的,支持二楼的意见。
       感性电器,如电机等一类的设备,通电瞬间电流是正常运转状态的5倍到10倍,滤波电容大的用电器,通电瞬间的电流也会比正常状态大很多。这些原因都会有可能超过空开的保护电流,尤其是这些用电设备都同时接通在电网上时,突然通电,空开必然跳保护。
       所以,大概计算一下总功率,如果接近了空开最大电流,更换个更大一些的空开,如果足够冗余。记得开总电时,将以上的设备错开通电。

回复 支持 反对