如下图:家里的老房子,之前没有分别设置保护开关,也没有接地线,都是两芯, 所以我想加点保护,在32A的总开关后面 加了个浪涌(总打雷,有时候市电还保护后马上断开) 加了个高低压保护
之前的零和和火线总计有4条 分成一组捆绑一起了。我想把这4条火线分别用C10的空气开关保护起来。 这样不至于一个地方漏电让整个都跳了。这样的话,我买的空气开关是1P+N  零线直通型的。
如果我想图上这样,把进线,出线的零线捆绑一起(没办法分开了,不知道哪一组是哪一组,颜色一样),会影响漏电保护功能吗? 请各位达人指点 感谢~! OK.jpg

回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-26 13:12:10 | 显示全部楼层
这种接法完全正确,没有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-27 10:23:32 | 显示全部楼层
dengxiangxi 发表于 2019-3-26 13:12
这种接法完全正确,没有问题

感谢指点,再帮忙看看浪涌保护接法是否正确。并连在电路中

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-28 11:05:42 | 显示全部楼层
不对吧,房间下方零线不是进零排,是和火线一起进房间,浪涌下方接地

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-28 11:09:34 | 显示全部楼层
浪涌不接地等于没接,房间漏电开关出现不能进零排,各自进各自的房间,如果进零排,同时合闸用电漏电会跳闸

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-28 11:17:03 | 显示全部楼层
总开关直接用2p的

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-28 15:11:48 | 显示全部楼层
pjjttws 发表于 2019-3-28 11:09
浪涌不接地等于没接,房间漏电开关出现不能进零排,各自进各自的房间,如果进零排,同时合闸用电漏电会跳闸

其实我之所以问,我的疑点也是在这里。就是空气开关负载端的零线汇总问题。 原本就该是分开,但我现在是混在一起了, 没什么好办法把这些零线和火线对应起来。  如果没有出现漏电的时候,是否可以正常合闸?   如果可以,当漏电的时候,是否会全部跳闸,还是某个跳开,如果是某个跳开,排除漏电故障时应该可以正常合闸。 另外请教 如果想把这些零 线和火线找出对应关系,有什么快捷方法?工具: 弱电寻线仪,数字万用表有的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-28 21:06:30 | 显示全部楼层
没有漏电也不能正常合闸,漏电开关后零线汇总,电流回来后从其他零线分流,造成漏电开关里面检测有漏电电流就会跳闸,用万用表就可以,每次短接一个房间的火零,从开关箱这里量通断是最简单的方法

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-3-29 09:40:16 | 显示全部楼层
pjjttws 发表于 2019-3-28 21:06
没有漏电也不能正常合闸,漏电开关后零线汇总,电流回来后从其他零线分流,造成漏电开关里面检测有漏电电流 ...

非常感谢~!周6回家改,还有一个疑问,您说总开使用2P不带漏保,我的想法是把总开换成0.075或0.1动作电流的开关,用于最后的人身安全防护, 下面的分支使用0.03的高灵敏度开关,这样有异常的时候,下面分支先保护跳开,不至于让总开关跳开。这样的两层保护是为了万一下面的分支保护失效,提供最后一层保护,现实中,是否如我的想法这样运作?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-29 15:13:20 | 显示全部楼层
sanming2005 发表于 2019-3-29 09:40
非常感谢~!周6回家改,还有一个疑问,您说总开使用2P不带漏保,我的想法是把总开换成0.075或0.1动作电流 ...

想法思路我觉得可以,只是灵敏度有问题,漏电动作电流等级很多,十多个,一般30毫安及以下是防止人身触电的高灵敏度区,建议都用30毫安及以下的,即使分闸灵敏度高,也会有同事跳的时候,因为漏电电流超过30毫安的时候,总闸分闸都应该动作,总闸只因不选漏电开关,就是怕影响其他正常房间,漏电开关一定选正规大厂家品牌的

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-1 11:09:28 | 显示全部楼层
pjjttws 发表于 2019-3-28 11:09
浪涌不接地等于没接,房间漏电开关出现不能进零排,各自进各自的房间,如果进零排,同时合闸用电漏电会跳闸

正解,浪涌抑制俗语又叫防雷接地,不单独接地什么用都没有,就是接地也要接地相当好!要不然装了等于没装!

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-1 11:13:50 | 显示全部楼层
pjjttws 发表于 2019-3-29 15:13
想法思路我觉得可以,只是灵敏度有问题,漏电动作电流等级很多,十多个,一般30毫安及以下是防止人身触电 ...

对的,一般总开关很少有人选带漏保的!总空开选带漏保的分支的漏电有可能影响到整个电箱,导致全部失电!

回复 支持 反对

使用道具 举报