万用表如何测量漏电?如何区分火线和零线?
答;常用的万用表分为指针式万用表和数字式万用表;而指针式万用表大部分没有测量交流电流的档位,故没有办法直接测量漏电电流;而数字式万用表都有交流电流测量档位,故它是完全可以测量供电线路的漏电值的;如果有数字式钳形表则测量漏电电流是最方便的。
漏电范围线路漏电和电气设备漏电两种;
①线路漏电是指线路中的负载没有接通电源情况下,线路本身存在绝缘性能降低而与大地形成回路的漏电电流。
②电气设备漏电是指设备在接通电源后,由设备内部的线圈等与大地存在的绝缘电阻值的大小而形成的漏电电流。
无论什么万用表,所测量的线路的绝缘电阻值都是不标准的(测量线路的绝缘电阻值必须是专用的兆欧表),即使是你用万用表测量线路的绝缘电阻值,也只是一个参考值,且与实际绝缘电阻值相差很大;因为万用表本身都是9V叠成电池,对于线路测量仅仅只是施加了9V的直流电压,而交流供电线路的电压为220V、380V。
如果使用的为数字式万用表,则可以将万用表拨至交流电流档位。
(1)线路漏电比较简单地进行测量,万用表测量电流都是串联在线路或设备中,线路在负载都不接通电源情况下,在供电断路器输出下端(需要脱开线路接头),直接串联在断路器输出与线路接头中,注意普通数字万用表刚开始将电流档位拨大一点,上图为本人使用的万用表为自动切换量程的。这时候所测量的电流值即为线路中的漏电电流。
电气设备漏电测量很麻烦,因为电气设备外壳安装基本上都是机械装置接地了,如果用万用表测量漏电,则需要将电气设备腾空起来,在设备通电情况下,用万用表一头与地接好,另一头和电气设备接触,此时万用表所测量的电流为漏电电流。
(2)如何用数字万用表测量线路中的火线?首先将数字万用表拨至交流~750V档位上,用万用表的红表笔线或者黑表笔线均可,在自己的手上缠绕3~5圈,另外的一只表笔插入或接触导体的金属桩头或插座里去。请看下图所示。
1.jpg
这是利用导线与人体接触会形成分布电容的原理(导体圈数越多,则与人体形成的电容量越大),而数字万用表本身的灵敏度比指针式万用表高。所以反应给数字万用表的显示值就越大。
上面1是本人经常用的一种测量方法,一般我都是在手上缠绕4圈,此时测量的结果为~57V,毫无疑问它就是火线了。缠绕在手上的表笔线不动,再用黑表笔分别去接触另外的地线N和PE保护接地。
2.jpg
所这是利用导线与人体接触会形成分布电容的原理(导体圈数越多,则与人体形成的电容量越大),而数字万用表本身的灵敏度比指针式万用表高。所以反应给数字万用表的显示值就越大。
上面1是本人经常用的一种测量方法,一般我都是在手上缠绕4圈,此时测量的结果为~57V,毫无疑问它就是火线了。缠绕在手上的表笔线不动,再用黑表笔分别去接触另外的地线N和PE保护接地。请看下图2所示。
3.jpg
此时数字万用表测量结果显示为000,则说明线路中的火线、零线、PE保护接地都检测出来了。
大家都知道,电容器是可以隔直流通交流的。利用这种方法,主要是安全、方便,并且任何情况下都可以用。