电机的额定电流到底是相电流还是线电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-21 12:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机的额定电流到底是相电流还是线电流?如果一台15KW的电机额定电流是32A,那么电机星型接法线电流多少?相电流多少?三角接法线电流多少?相电流多少?星型接法线电流是三角型接法线电流的三分之一吗?
答:1、电机额定电流等于电机功率除以(根号3×额定电压×功率因数×效率),通常额定电流指相电流。
2、如果一台15KW的电机额定电流是32A,那么电机星型接法线电流多少?相电流多少?三角接法线电流多少?相电流多少?星型接法线电流是三角型接法线电流的三分之一吗? ——
    星形接法:线电压等于相电压的根号3倍,线电流等于相电流;
    三角形接法:线电压等于相电压,线电流等于相电流的根号3倍。
   所以, 如果一台15KW的

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-3-21 12:41:19 | 只看该作者
额定值都是以线为衡量,比如线电压,线电流。
既然说电流的1.732的关系,那就是三角型连接。
以每一相中间一个电源来说。
每一相的电压,明显等于线电压。自己画个图就很清楚(顺序为abc)。
Vab=V∠0°
Vbc=V∠-120°
Vca=V∠-240°

以负载为电阻为例,
Iab=Iφ∠0°
Ibc=Iφ∠-120°
Ica=Iφ∠-240°
其中Iφ为相电流。

那么线电流,
IL=Iab-Ica=Iφ∠0°-Iφ∠-240°=1.732Iφ∠-30°

通过上述结果,可以看出线电流滞后相电流30°。

同样,星型接法中,线电压超前相电压30°。计算方法相同

星型连接时每一根供电线对应每一相负载,即相电流与线电流相等