电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3991|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

怎样让有功和无功成为负值

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-19 12:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般情况下,电能表的功率设计是由电网向用户传送为正。若出现有功功率为负,就说明有功功率出现向外传送的情况,出现这种情况一般有下面几个原因:
1. 该用户是电厂, 在电厂发电时,有功功率向外传送。
2.用户内部有发电设备,在某一瞬间,发电功率大于其用电功率,有功功率向外传送。
3.在停电的瞬间,有些大设备一时停不下来,变成了发电机,有功功率向外传送。
4.电能表接线错误。电流互感器和电压的相序和方向接反时会出现这种情况。反向馈电时,也就是吸收能量时,功率表是负值。
因为电流是有方向的,电压无方向。如果用电方有功功率出现负值时,若排除其它特殊情况,一般是接线有误,可直接检查二次回路纠正错误接线即可。电厂发电机组的功率因数一般在设计的时候已经确定,它主要是表征机组进相运行和迟相运,在运行时没有严格的规定。在实际运行中往往是经常变化的,一般会产生无功功率。
从发电机和高压输电线供给的无功功率,一般满足不了负荷的需要,所以在电网中要设置一些无功补偿装置来补充无功功率,以保证用户对无功功率的需要,这样用电设备才能在额定电压下工作。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 23:09

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表