电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7425|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

怎么检查无功补偿电容好坏

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-17 09:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无功补偿电容器,基本上都是 自愈式 电容器,测量好坏时,最好的方法就是:在线测量。在线测量补偿电容器,直接测量运行电流即可,如三相补偿电容器,测量电容器的三相工作电流是否正常就可以做出判断。
1、首先,测量电容器的电源接触器下口,输出的电压是否正常?
2、控制接触器输出电压正常的情况下,使用卡表(钳形电流表)测量电容器的运行电流,就很方便地检查电容器的好坏。
3、为安全计,带电操作应该有二人进行,一人监护、一人操作,这也是安全规程的规定。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-9-11 09:47:31 | 只看该作者
谢谢老师分析。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2020-3-9 16:38:11 | 只看该作者
高压能够带点测吗?柜门都打不开?测绝缘电阻可以检查好坏吗?就如你的方法,那电流大概多少才算符合好的标准呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2020-3-9 21:36:11 | 只看该作者
红叶青苹果 发表于 2020-3-9 16:38
高压能够带点测吗?柜门都打不开?测绝缘电阻可以检查好坏吗?就如你的方法,那电流大概多少才算符合好的标 ...

电容补偿柜不属于高压柜,可以带电测量电流的

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2020-3-11 07:52:32 | 只看该作者
四楼的这位电工朋友,高压无功电容补偿是不能带电检查和测试的!这条必须切记啊,否则安全事故就来啦!
关于高压无功电容补偿,补偿电容好坏的检查主要分为:
1、高压无功电容补偿必须停电(含上级配出开关,也必须在检修位,同时配出端子挂接地线);
2、高压补偿电容检查第二步是对地放电,若是这部安全措施做不到位,检查人员很可能受到电容内部电荷的电击。
3、确认补偿电容放电完成后,遥测电容对地绝缘电阻,确认电容对地绝缘电阻是否完好;
4、利用补偿电容测试仪表(电容电感测试仪),测试补偿电容器的电容量。

根据以上几个简单步骤,即可完成高压无功补偿电容的检查与测试工作,判断补偿电容是否完好。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-20 04:24

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报