[求助帖] 维修师傅辞职,水泵不运转,求大神帮助,下附简易图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-16 08:48:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 xzongning 于 2019-3-16 08:50 编辑

当前情况:交流接触器不吸合。。。求大神帮助,本人小白,可以的话最好能在图片上画一下线路,,,

问题.png (32.54 KB, 下载次数: 1720)

问题.png

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2019-3-22 08:35:28 | 只看该作者
zwpcool 发表于 2019-3-20 11:07
你把时控开关上的右边那个火线接到接触器A1上,再从时控开关上目前接线的N哪里引个短线接到没接线的那个N上 ...

时空开关只是单控制火线,图纸没毛病

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2019-3-20 20:40:18 | 只看该作者
zwpcool 发表于 2019-3-20 11:07
你把时控开关上的右边那个火线接到接触器A1上,再从时控开关上目前接线的N哪里引个短线接到没接线的那个N上 ...

不知道时控开关零线是通的吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2019-3-16 15:29:43 | 只看该作者
1是热继电器辅助接点是否导通,2时钟开关是否导通,3如果以上两条都没事,量控制回路电压,电压加载到线圈,不吸合就是交流接触器坏了

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-3-16 10:12:35 | 只看该作者
我觉得是时控上少一根出线,但是不知道应该出到哪里。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-3-17 20:39:54 | 只看该作者
图上的交流接触器线圈两个A2接线?线圈不得电呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-3-18 09:34:10 | 只看该作者
时控开关L出应接到交流接触器A1。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2019-3-19 09:53:44 | 只看该作者
接触器没电  时间继电器动作也不得电  

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2019-3-20 11:07:04 | 只看该作者
你把时控开关上的右边那个火线接到接触器A1上,再从时控开关上目前接线的N哪里引个短线接到没接线的那个N上应该就好了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2019-3-22 08:24:13 | 只看该作者
wwzz8006 发表于 2019-3-17 20:39
图上的交流接触器线圈两个A2接线?线圈不得电呀

A2通过热继电器直接接到零排了

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2019-3-23 09:28:44 来自手机 | 只看该作者
时控开关L出线应该接在A1上

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2019-3-23 11:27:18 | 只看该作者
秋风扫落叶 发表于 2019-3-23 09:28
时控开关L出线应该接在A1上

是接在A1上了

回复 支持 反对