电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 20351|回复: 6

3000瓦电热水器可以用16安漏电保护器吗

[复制链接]
发表于 2019-3-8 17:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
微信用户求助:3000瓦热水器可以用16安漏电保护器
  3000瓦电热水器额定电流约15A,建议选择25A的漏电保护器。漏电保护漏电电流应该选择30MA的。
  30ma以下电流人体可自主摆脱不构成致命,因此家用漏电保护器额定漏电动作电流一般为30ma.
人体的感知电流----男为1.1mA女为0.7mA;摆脱电流男为16mA女为10.5mA,儿童要较成人为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解----一是电流达到50mA就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA以上的电流则中心将人致死,30mA以下暂时不会有生命危险。
0.1秒: 人的心脏每收缩扩张一次有0.1秒的间歇,而在这0.1秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。

回复

使用道具 举报

发表于 2019-3-9 12:19:00 来自手机 | 显示全部楼层
c25的漏保是不是大点了,不起保护作用

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-9 12:40:33 来自手机 | 显示全部楼层
c20的漏保不行吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-15 08:26:37 | 显示全部楼层
有C20的漏保?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-1 15:00:20 | 显示全部楼层

难道没有??

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 14:13:48 | 显示全部楼层

20系列是工业用的,这个是家用的C系列的,常见型号由小到大依次为C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等,工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...工业漏保动作值大于30mA,家用的动作值小于30mA,你觉得这里能用漏保动作值超过30mA的吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-2 14:23:23 | 显示全部楼层
huiyuanshudian 发表于 2019-3-9 12:19
c25的漏保是不是大点了,不起保护作用

这个25只是它主触头通过的最大允许电流,即负载电流,类似于25A空开!漏保保护动作主要是和它漏电电流相关的!这里25A跳闸满足两者任意一个条件都会跳的!确实按理说应该用20的,但20的是工业用的,漏电动作电流大于30mA,对人体起不到多大的保护作用!要是同一厂家的能互换你把两个组合起来更好!

回复 支持 反对