一、断路器大修后应进行以下常规试验:
1、 测量绝缘电阻;
2、 测量每相导电回路的电阻;
3 、交流耐压试验;
4、 断路器均压电容器的试验;
5 、测量断路器的分、合闸时间;
6、 测量断路器的分、合闸速度;
7、 测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间;
8、 测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值;
9 、测量断路器分、合闸线圈绝缘电阻及直流电阻;
10、 断路器操动机构的试验;
11、 套管式电流互感器的试验;
12、 测量断路器内 气体的含水量;
13、 密封性试验;
14 、气体密度继电器、压力表和压力动作阀的检查。
二、当断路器出现下列情况时,应返回制造厂进行解体大修 :
1、断路器运行时间已达到10年,经检查后存在有严重影响设备安全运行得异常现象。
2、操作次数已达到断路器所规定得机械寿命次数。
3、累计开断电流达到断路器所规定得累计开断数值。 |
|