电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3352|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[求助帖] 蒙圈了,求助项目通讯问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-3-2 17:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人在处理一个项目,用的是倍福的plc、模块和触摸屏
整套设备之前完全正常,可实现所有功能。客户提出优化整改,要在控制柜做快插,搬运可实现柜线分离。
今天把能做的快插都做完后,开机检查,发现PLC与模块不能通讯,模块在现场柜子里,PLC与触摸屏在控制室柜子里,三者采用网线通讯。
现场信号点采集的信号可以正常送到模块上面,模块输入点对应的灯是亮的。但是监控PLC显示该输入点为0,即无信号状态。通过触摸屏给出的命令,PLC程序执行后给出输出,监控PLC输出点为1,有信号状态,但是模块上该输出点的灯不亮。
设备有3套伺服1套电主轴,伺服与电主轴的控制均通过现场的模块,以通讯形式被PLC控制,写入命令读取状态,现在全无反应,从模块引出的塔灯(PLC有输出)也不亮。更换网线还是不行。
通讯时通常网线插口应为绿色灯常亮或闪烁,PLC与触摸屏的通讯是两个绿色灯,PLC与模块的通讯一个绿色灯一个黄色灯。所以判断应该是通讯出问题了。咨询倍福技术支持,也没能解决。
求助项目经验丰富的前辈,这种情况应该不是我剪断I/O线接航插造成的吧,线号也查过没问题。该怎么解决?如何判断网线插口是否损坏?

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-3-7 09:47:45 | 只看该作者
弄到最后发现,PLC的两个网线插口不能混着用。虽然插上后指示灯是亮,但是不能实现通讯。还有原来好用的网线可能是因为经常拉拽导致虚连。换了一根网线就可以了,插到面板的转接插口上也可以用啦。硬件没坏就是好事,现在问题解决了,心里石头也落地了

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-3-12 09:13:20 | 只看该作者
肯定不能混用啊!他每个通道口对应进去的信号处理,内部逻辑运算时不一样的!一般是一个口进当前的,另一个是出去的扩展用的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-26 02:52

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表