微信用户求助:漏电开关上面跳线到空气开关且不通过漏电开关,合上空气开关后漏电开关会跳闸是怎么回事?
虽然空气开关与漏电保护器都能够在故障时跳开并切断电路,但是两者一般不能混用。漏电保护器的动作电流是几毫安到几十毫安,而空气开关的设定值则是几安到几十安。
如果使用空气开关代替漏电保护器,当电器内部发生轻微损坏,造成很小的电流增大时,空气开关是不会跳开的。而且人体如果发生触电,也得当线路中电流达到几安到几十安才会跳开,此时人体已经受到了触电的伤害。而漏电保护器则会在通过人体的电流达到几毫安到几十毫安时就会马上跳开,保护了人身不受到触电的危害。
一些特殊情况下漏电保护器可以代替空气开关,但是不建议代替使用。首先,漏电保护器的价格比空气开关高;其次,各支路只需在总开关处装设漏电保护器即可实现保护作用,不必每条支路都安装,除非一些特殊电器在电源处加装漏电保护器。如果需要使用漏电保护器代替空气开关必须要求漏电保护器的过流保护设定值与相应空气开关一致,因为空气开关跳开大都是因为线路中电器过多、功率过大,或者线路老化造成电流过大,只有过流保护设定值一样才能起到相同的保护作用。如果使用过流设定置过大的漏电保护器不但不会保护电路,当线路中过负荷时仍不会跳开,造成线路的烧毁。 |
|