楼主
发表于 2019-3-1 21:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:漏电开关上面跳线到空气开关且不通过漏电开关,合上空气开关后漏电开关会跳闸是怎么回事?
虽然空气开关与漏电保护器都能够在故障时跳开并切断电路,但是两者一般不能混用。漏电保护器的动作电流是几毫安到几十毫安,而空气开关的设定值则是几安到几十安。
如果使用空气开关代替漏电保护器,当电器内部发生轻微损坏,造成很小的电流增大时,空气开关是不会跳开的。而且人体如果发生触电,也得当线路中电流达到几安到几十安才会跳开,此时人体已经受到了触电的伤害。而漏电保护器则会在通过人体的电流达到几毫安到几十毫安时就会马上跳开,保护了人身不受到触电的危害。
一些特殊情况下漏电保护器可以代替空气开关,但是不建议代替使用。首先,漏电保护器的价格比空气开关高;其次,各支路只需在总开关处装设漏电保护器即可实现保护作用,不必每条支路都安装,除非一些特殊电器在电源处加装漏电保护器。如果需要使用漏电保护器代替空气开关必须要求漏电保护器的过流保护设定值与相应空气开关一致,因为空气开关跳开大都是因为线路中电器过多、功率过大,或者线路老化造成电流过大,只有过流保护设定值一样才能起到相同的保护作用。如果使用过流设定置过大的漏电保护器不但不会保护电路,当线路中过负荷时仍不会跳开,造成线路的烧毁。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-3-1 21:36:25 | 只看该作者
漏电开关上面跳线到空气开关,且不经过漏保,合上空开,会导致漏电开关跳闸的原因有:
(一)若釆用的是2P空开,在漏电保护器上面取一零一火接入2P空开上端做电源,在2P空开所属回路上装有灯具或回路线路插座上插有家用电器插头时,2P空开送电,导致漏电保护器跳闸①2P空开所属回路上的零线与漏电保护器所属回路上的零线混淆,没有分清。②2P空开所属回路上的零线与漏电保护器所属回路上的零线之间存有相互借用。
(二)若采用的是1P空开,单从漏电保护器上面取一根火线,接入下端单极空开上孔,做负载回路上的电源。零线和漏电保护器负载端的零线连接在一起,同样在1P空开所属回路上裝有灯具或回路线路插座上插有家中电器插头时,1P空开送电,肯定会导致漏电保护器跳闸。需要把1P空开所属回路上的零线与漏电保护器上端的零线连接才可以。
解决方法①分清归纳漏电保护器和空气开关各自所属回路上的零线。若釆用的是2P空开,需各自接入各自负载端的零线孔里。无论是釆用1P空开或是2P空开,所属回路上的零线和漏电保护器所属回路上的零线之间,不能存有互相借用。
②最方便容易解决方法,从漏电保护器负载端取电源,接入空气开关上端,无论是釆用1P空开或是2P空开都可以。若漏电保护器功率不够,可根据实际情况重新匹配。个人看法,供参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-3-1 21:36:39 | 只看该作者
也有可能新接上的空开线路本身就漏电或是通过电器接地了。漏电电流通过漏电开关端的用电器行成回路,而导致漏电开关电流失去平衡而动作。所以你空开负载端有问题。