[求助帖] 求助:电线这样驳接是否可以?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-27 21:11:09 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自建楼,2根市政电线到电表后,先是从电表接出两根4平方的铜质电线,然后再用两根10平方的铜质电线驳接,接头处用胶布缠上。请问是否可以这样接?符合安全规范吗?这样接会有什么影响?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-2-27 22:19:27 | 只看该作者
电表箱上都配有断路器,为什么不接断路器,要硬接?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-2-28 00:31:08 来自手机 | 只看该作者
这是一个不符合安全规范的案例,线没有接断路器,从电表出来就直接与10平方线驳接,这里面有多少个地方是不符合安全规范的

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-2-28 08:27:56 来自手机 | 只看该作者
4平方接入漏保或空开上端,其下端引出10平方。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2019-2-28 15:20:57 | 只看该作者
从电表出来的4平方,与实际使用的10平方线,不能直接驳接,需要经过漏电开关。电表出来的4平方线,如能换成10平方再接漏电开关会更安全。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2019-2-28 18:57:47 来自手机 | 只看该作者
谢谢各位大侠!