电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 17573|回复: 0

西门子plc如何下载保存PLC程序?

[复制链接]
发表于 2019-2-27 10:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
先梳理几个概念:
  • 将编译好的程序从电脑传输到plc,这一过程一般叫做“下载”,即download;
  • 将程序从PLC传输到电脑,这一过程一般叫做“上载”,即upload;
不同厂家的PLC,下载、上传程序在细节上略有不同,但原理上大同小异,这里以西门子S7-300系列PLC为例,加以说明。
一、搭建编译环境
S7-300系列PLC的工程项目的建立、硬件组态、编程、下载和上装以及程序状态诊断和监控都由西门子的配套软件SIMATIC Manager来管理和维护,如下图所示。
1.jpg
SIMATIC Manager是一个综合管理软件,若只需要编写、维护PLC程序,只需下载、安装STEP7即可。
二、选择PLC与电脑(工程师站)之间的通信方式
PLC和工程师站之间一般可以采用MPI、Profibus DP以及以太网进行通信。
  • 所有的S7-300/400系列CPU都有一个支持MPI通信协议的接口
  • 部分S7-300/400系列CPU提供支持Profibus DP协议的接口,如果CPU没有该接口,可在硬件组态上配置一块Profibus DP网卡,比如CP342-5
  • 部分S7-300/400系列CPU提供支持TCP/IP协议的接口,如果CPU没有该接口,可在硬件组态上配置一块以太网模块,比如CP343-1
  • 如果选择MPI或Profibus DP的方式进行通讯,工程师站必须安装一块CP5611或CP5613网卡,或者买一个USB适配器,通过USB接口进行通信
  • 如果选择以太网方式进行通讯,只需要工程师站端配置了以太网卡即可。
    2.jpg
下面以MPI通讯方式为例,来说明如何进行通信配置。
  • 假定PLC与工程师站之间的物理连接已经完成,即二者之间通过DP电缆连接起来。
  • 在“SIMATIC Manager”中,通过菜单命令:“选项->设置PG/PC接口”,进行网络端口设置,如下图所示。这一步,也可以在“控制面板”中的“设置PG/PC接口”中设定。工程师站需要和PLC通讯,因此应用访问点要选择“STEP7”,接口根据实际情况选择(这里我们用到时PLCSIM,因此选择PLCSIM(MPI)。)
    3.jpg
经过上述设置后,就可以进行下载和上传操作了。
三、下载和上装
1、上装
当我们需要备份或查看PLC中的程序,可以选择将PLC的程序上装到PG/PC中。
4.jpg
按照上述步骤执行,等待上传完成即可。
2、下载
将工程师站的程序下载到PLC中去执行。分为硬件的编译和下载以及程序的下载两部分。
前提:PLC要选择“RUN-P”或" STOP"模式。
(1)硬件编译和下载
5.jpg
(2)程序下装
6.jpg
上述步骤为下装全部用户程序,要单独下装某一个或某几个程序块,可选中它们,再执行“下装”操作。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-3-29 21:27

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程