一个4P漏电保护器(100A,图中左侧)下口并联4个断路器,一个是2P漏电保护器B(32A),另外3个是2P断路器A,A1,A2(32A)。
4P漏保合闸后,如果把A下口两根线接到B的下口,那么A1和B就不能同时合闸。A2可以正常合闸。
单独合闸A1,或是B,都没问题。同时合闸B和A1,其中一个就会跳闸,A2不跳。
没办法只能按图中接,就是把箭头所指的一路电线接到A的下口了。

电脑操作不熟,昨天的图片没上传,今天把图片传上来,把电路图也简单画了一下,便于分析。请高人指点,谢谢。

请问这是怎么回事?多谢了。


漏电保护问题2.jpg (23.76 KB, 下载次数: 895)

电路图

电路图

漏电保护问题2jpg.jpg (124.8 KB, 下载次数: 899)

接线照片

接线照片

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-2-24 15:02:22 | 只看该作者
把开关断开,量一下负载零线有没有通的?我家搬新家的时候就是有两路零线是通的,把这两路零线通的当一路使用,也没找物业