电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3219|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

一起设备控制电缆故障处理过程

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-21 17:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   忙碌了一天的工作,吃过晚饭后,正想泡杯茶休息一下,电话骤然响起,说工厂有一台西门子300系统的设备故障,值班维保人员无法处理。
   生产就是命令,于是,赶紧到工厂,拿上电脑、mpi电缆匆匆赶往生产现场。
   简短地询问了当值维修人员对故障现象描述,在手动状态测试设备,发现几个关联的运动电机转动时,均为一抖一抖的移动且是有规律性的。同时,发现原点指示灯有频闪现象。
   打开电脑在线首先查找原点指示灯控制程序段,发现该程序段其中有一个到位接近开关的输入状态存在频闪(由于该位频闪,似乎造成原点指示灯频闪有了一个出处),怀疑接近开关可能存在故障(二线制接近开关硬件故障),更换后,监控该位状态仍然频闪,排除外部输入传感器故障的可能。继而用万用表检测系统电源大约21V,也在正常的电源电压范围,可能的原因只能是控制电缆了。
   由于在晚间处理在桥架内线路比较困难,更换控制电缆处理过程时间长,会影响到已经生产的产品质量,决定用外部临时控制电缆替换测试。让值班人员拿一些控制电缆,临时取代外部原怀疑的控制电缆,逐个替换原控制电缆每一个回路的传感器(接近开关、光电开关),当替换到第二个传感器时,频闪问题没有再次出现,说明故障原因可能是该传感器性能下降或者回路存在轻微漏电。就这样,晚上用这根临时电缆取代原故障电缆其中几芯。待到生产停顿间隙彻底查询该控制电缆的具体原因。
   今天,趁生产暂告一个段落,可以彻底查查该电缆和传感器了。替换怀疑了的传感器,故障仍然依旧。于是,逐个打开桥架盖板,顺着故障电缆一路查询,发现桥架中间有连接处,又由于设备环境原因(控制电缆桥架处有水侵入),造成控制电缆接头处有氧化出现,接触电阻被环境原因增加了,更换整个控制电缆后,故障消失。依次在手动状态下测试各功能正常。
小结:
1)  安装要规范,桥架内尽可能不要有接头(如果无法避免,也需要用焊接方法连接)。可能在安装时,设备制造商为了降低“成本”而将原本长度不足的控制电缆连接后使用,这样会造成使用时间长久,外部环境原因使对接处接触电阻增加的隐性故障源。
2)  对于输入、输出回路的电源分配,尽可能按设备现场实际布局,合理分配模块的负载。当外部负载连接过多时,造成用户维保时判断的难度,这个在上一个贴子中大家均有共识。
3)  设备电气原理图、外设的编号规范清晰。尤其是大型设备,有规范的线号标设有利于快速查询外设线路可能的故障源。
4)  当一时无法彻底查询线路故障点时,临时外设线路是一种因短时无法快速排除的处理方法,该方法目的是尽可能的减少产品的不良率和减轻产能损失。
刚刚就在刚才,又处理了一起由于安装规范性问题,造成的设备故障。
故障的原因:由于安装plc外部输入信号光电开关时,没有充分考虑到外部新增设备单元对原有线路可能造成的压伤。由于设备需要外部冷却,于是在该光电开关管线附近,成90度夹角状,敷设一条DN20的镀锌钢管,该钢管又与原位置检测的管线距离很近,机器运行时的震动,使该回路的导线受挤压破损,短路引起设备异常,所以,无论是安装规范和日常的维保,对操作规范性、可能预测的不安全因素均应该充分考虑。
本文转载自:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-4-19 16:02

Powered by © 2011-2022 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表