电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4780|回复: 2

变压器大修后应作的电气试验项目

[复制链接]
发表于 2019-2-18 09:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)绕组在各分接位置的直流电阻。

    (2)对更换绕组的变压器,应测试所有分接位置的变比。

    (3)对更换绕组或拆换引线的变压器,测试接线组别或极性。

    (4)绕组直流电阻和吸收比R60 /R15(温度不低于10℃时进行)。

    (5)对电压在20kV及以上或容量在1000kVA及以上的变压器测试绕组的介质损失角的正切值(温度不低于10℃)。

    (6)套管介质损失角正切值(纯瓷除外,温度不低于10℃)。

    (7)对电压在35kV及以下的变压器,进行主绝缘工频耐压试验(有条件时110kV也可作)。

    (8)有条件时建议作操作波耐压试验。

    (9)对于更换绕组的变压器作空载试验。

    (10)对于资料不全的变压器,建议作短路特性试验。

    (11)油箱和套管中绝缘油的化学分析和试验。

    (12)测试风扇电动机或冷却器的电气系统及连接情况。回路绝缘用500V绝缘电阻表试验绝缘电阻值不低于0. 5MΩ。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-18 09:56:15 | 显示全部楼层
    (1)实际检修项目是否按计划全部完成,检修质量是否合格。

    (2)审查全部试验结果和试验报告。

    (3)整理大修原始记录资料,特别注意对结论性数据的审查。

    (4)做大修技术报告(应附有试验报告单、气体继电器试验单及其他必要的表格)。

    (5)如有技术改造项目,应按事先签订的施工方案、技术要求以及有关规定进行验收。

    (6)对检修质量作出评价。


回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-2-18 09:56:40 | 显示全部楼层
变压器大修后在投入运行前应做哪些项目的检查
    (1)各部位是否渗漏;各项电气试验是否合格。

    (2)储油柜油面是否正常。

    (3)安全气道玻璃膜是否完好。

    (4)气体继电器油面是否正常。

    (5)所有温度计的读数是否正确一致。

    (6)各项分接开关指示位置是否一致并已固定。

    (7)各处蝶阀是否开启。

    (8)风扇电动机旋转方向是否正确,有无碰撞和振动。

    (9)信号温度计的接点指针是否分别调到45℃、55℃上。

    (10)冷却器电源回路及控制回路是否正确可靠,潜油泵旋转方向是否正确、控制开关手柄是否在需要的位置上。

    (11)当电流大于2/3的额定电流时或温度高于8℃时是否自动投入辅助冷却器。

    (12)水冷式冷却器的油压是否大于水压。

    (13)油箱接地电阻是否合格。

    (14)各组件有无损伤。

    (15)相色标志、铭牌、字牌是否齐全正确。

    (16)建议在投运前于各组件顶部再排一次残余气体,特别是对强迫油冷式变压器。