上级空开50a下级空开63a为什么先跳63a

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-17 10:48:43 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2个空开都不带漏保功能,经常跳闸,  经过我发现63a空开和进线发热。用钳形电流表测电流为53a。
关一路照明,电流为47a。线路不跳闸。
不过每次都跳63a的下级空开。50的上级空开不跳。

我知道上级空开肯定是小了。换了能解决问题吗?
为什50a的不跳。
求大神分析分析

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-2-18 09:46:52 来自手机 | 只看该作者
这种情况总开该用100A了,至于你说的63A跳闸而50的不跳,如果不是因为线径的问题。实际上(不知你用的是什么型号的空开)空开的跳闸电流也不是那么精准