1凡现场的各种电气设备,无论是否有电,禁止随便接触。
2电工作业一般必须停电进行,不能停电的必须按照带电作业标准,严格执行带电安全措施。
3停电作业时,必须用验电工具进行检查,确认无电后,在线路两端设置地线或短路线,方可工作。
4在线路上停电时,必须有明显的断开点,并在断开开关上挂禁止合闸的标志牌。
5一切电气设备和电动工具的金属外壳均需接地,拆除后的电线接头必须绝缘。
6严格执行停送电制度。
7在裸线上测量时,必须戴绝缘手套。
8高空作业执行其安全规定。
9在开关站内启动设备,必须经调度同意,并派人在被启动设备旁监护。
10设备维护时,动力开关箱分闸后,需进行安全锁定,并悬挂停电检修牌。
11电气设备维护岗位员工,需持有电工操作证,并经过多级安全培训合格后方可上岗。
12应熟悉并掌握电气设备出现故障时的应急处理措施,不可盲目操作,高压系统倒电操作流程及应注意的安全操作步骤,高压系统倒电时需认真执行高压操作票书写内容及操作顺序。
13遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火,在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝)进行测量工作。
14低压工作时,应防止相间或接地短路;应采用有效措施遮蔽有电部分,若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。
15高压电气设备巡检时,经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。