公司新上两台大功率烘箱 每台总功率76KW,加热功率72KW  剩下4KW电机    两台接近160KW  使用150*4+1*75的电缆载流量够吗,看百度上文献是够的,看大师们发表一下意见。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2019-2-13 18:07:59 来自手机 | 只看该作者
这个最好是让采购的跟卖家联系一下,还有距离多远散热都有影响。上次我计划的240电缆,采购给买回来的标称240实际线径才185.现在我都直接问卖电缆的给我保多大功率,怕出现之前的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2019-2-13 22:22:35 来自手机 | 只看该作者
采购的啥也不懂,电缆都是去电缆厂里面买 ,距离40米左右

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2019-2-14 08:04:44 | 只看该作者
两台烘箱的电流大约在240A左右吧,150平的铜国标线安全载流量大约400A,电缆够了,