[求助帖] 各位大侠,请教一个DW17的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2019-2-9 17:37:57 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们单位的一台箱变进线柜的DW17出了问题,出线柜的一台630安NM1型断路器跳闸(后来查明是它下口接的240铝铠出了问题),电工在没查明原因的情况下合闸,结果进线柜DW17喷出弧光,将进线柜烧坏,这台箱变已经运行两年了,为什么DW17没有跳闸却喷出弧光。

mmexport1549536900955.jpg (59.94 KB, 下载次数: 994)

mmexport1549536900955.jpg

mmexport1549537029306.jpg (43.07 KB, 下载次数: 972)

mmexport1549537029306.jpg

IMG_20190208_090059.jpg (162.34 KB, 下载次数: 992)

IMG_20190208_090059.jpg

mmexport1549536937558.jpg (43.19 KB, 下载次数: 953)

mmexport1549536937558.jpg

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2019-2-9 22:12:05 来自手机 | 只看该作者
DW17已经被灭火器喷的看不清名牌了,额定电流1600

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-2-9 23:29:38 | 只看该作者
拉弧是断路器?灭弧罩有没有问题?以前单位遇到过母排拉弧炸配电柜的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
 楼主| 发表于 2019-2-10 06:23:02 来自手机 | 只看该作者
是断路器DW17拉弧,它是箱变低压侧总控制,当时是处于合闸状态,是出线柜630安NM1断路器下口连接的240铝铠的AB两项短路,导致NM1跳闸,电工在没查原因的情况下直接合闸,使断路器DW17拉弧。合闸状态,也能拉弧吗,你说母排拉弧,是因为安全距离不够吗