模拟信号对PLC系统的影响

[复制链接]
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,我使用的plc基本上都是西门子S7-300/400,我最近遇到的一个问题分享给大家:
现场模拟量信号直接与PLC模拟量输入模块对接,未采取隔离措施,电磁流量计都采用无源输出方式输出4~20mA信号,但是使用年限较长后,输出信号存在电压信号,使得该模块上的所有信号都被影响,原以为是模拟量输入模块损坏,通过检查发现该电磁流量计的输出信号中存在20V左右的电压,将该电磁流量计的信号进行隔离器处理后,恢复正常。处理该故障时间大约1小时完成。
通过这次故障后,我将所有的电流信号进行隔离器处理后,才与PLC的输入模块进行联接。
回复

使用道具 举报

发表于 前天 11:02 | 显示全部楼层
有参考意义,不过有个问题请教楼主,是通过1:1线圈进行隔离么,还是用其他什么方式?
回复 支持 反对