2016年我们有一台6SE7016-1EA61-Z  G97+K02+K11+L20驱动器送修回来后,也没有到现场测试,就放在仓库了。
今天我拿出来准备将项目参数download进去,然后用到现场。
1.首先我准备好RS232通信线
2.通过DRIVERES软件,备份现场在用的驱动器参数。
6368281336521375315153053.PNG

启动查找

6368281344294812812739239.PNG

参数备份下来
3.接上修过的驱动器,进行ddownload参数进去。
6368281363966658152607677.PNG

结果驱动器的版本不一样,一个是CUVC V3.2,一个是CUMC V1.6怎么回事。
4.我拍了现场的驱动器和修过的驱动器进行比较
6368281384383731933497087.PNG

6368281390991515896578113.PNG

订货号是一样的呀!肯定是当时修的时候换了CUVC板,搞错了,打电话问修的地方,説 3年了也忘了,还好同意给我们换回CUVC板。
5.我重新连接修的驱动器检查版本信息
6368281421820537189748573.PNG
确实是CUMC V1.6
再查在用的驱动器R69的数据
6368281439436792487160635.PNG
在用的是V3.2
6.经过以上信息我也无语了,参数也不能下了,好想哭,好伤心。